在电气设计中常见做法都是选用五芯电缆到设备配电箱,可不可以选用四芯电缆到设备配电箱。从MEB总等电位箱引出一根扁钢到各个末端配电箱pe接线端子排代替铜芯pe线。这样做法是否可行,如不合理请详细讲解原因。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
GPU1-C20/385/3PY的避雷器能不能装于220v的直流屏内
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如以前就在用的四芯电缆,现要改成TN-S系统,可以用扁钢从电源侧的PE排连接到电缆末端的配电箱中,把电缆中原PEN芯线改成N线。