土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 按制冷剂供液方式不同,蒸发器可分为三大类

按制冷剂供液方式不同,蒸发器可分为三大类

发布于:2015-12-10 17:44:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.满液式蒸发器。在蒸发器内充满液体制冷剂,液体与传热表面接触好,沸腾放热系数高。但是它需要充人大量制冷剂,液柱对蒸发温度将会有一定的影响。而且,当采用能与润滑油溶解的制冷剂(如R12)时,润滑油难于返回压缩机。
2.非满液式蒸发器。液态制冷刺在管内随着流动而不断蒸发,所以壁面有一部分为蒸气所占有,因此,它的传热效果不及满液式的。但是它无液柱对蒸发温度的影响。回油好,制冷剂的充注量只需满液式的1/2—1/3或更少。
3.再循环式蒸发器。在这种蒸发器的管束内制冷剂的循环是蒸发量的几倍,如重力供液和泵供液循环中的蒸发器,制冷剂液体与传热面之间接触好,有较高的传热系数。



  • jijiexj
    jijiexj 沙发
    好,学习了
    2016-01-13 13:04:13

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆式冷水机组压缩机的输气量的调节(附制冷设备维修工必备工具表)

螺杆式冷水机组压缩机最常用的输气量调节方法,是在两转子之间设置一个轴向可以移动的滑阀(图4-37)。当滑阀作轴向移动时,则在转子的径向形成了一旁通孔,使已吸人螺杆的气体不经压缩而通过旁通孔回流到吸气腔,这相当于减小了转子的有效长度。滑阀轴向移动距离越大,旁通孔越大,气体的回流量也越大,这样压缩机的输气量就相应的减小得越多。 滑阀调节输气量几乎可在10%~100%的范围内连续地进行。调节过程中,功率与输气量在50%以上,负荷运行几乎是正比例关系50%以下,性能系数则相应会大幅度下降,显得经济性较差。滑阀的移动由油泵供油推动一油活塞来带动控制。