断路器显示的电流大概有多大实际功率?

发布于:2015-12-10 16:28:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况:配电房的变压器容量为2x315kVA(所带负荷为学生公寓空调用电),这张图为配电房中1#低压进线柜框架断路器的图 片,上显示的电流为182A(其中一个),另一台框架断路器显示的电流为188A。
问题:一、I1-MAX(绿灯所示)=182A,表示的为:I1相此刻在三相电流中最大,为182A?
二、182A、188A,换算成实际功率大概能有多大的实际功率?怎么算?
三、2x315kVA变压器还能带多少KW的空调用电负荷?


IMG_0505.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1450402651602
    楼上正解,建议直接换带电能管理的断路器,可直接显示负载长期运行的功率功耗等各类信息。
    2015-12-18 09:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    回答:1、你的理解对,显示的为三相最大的一相电流;
    2、因为不知道功率因数是多少,因此,只能根据此最大相电流粗略计算视在功率:1.732*0.38*182=120KVA( 电压暂定为380V),两台大约240KVA;
    3、能带多少空调,也只能粗略计算了,除了计算功率外还要考虑电压降的问题。
    2015-12-18 08:59:18

    回复 举报
    赞同0