10D303-2第17.18页那个S开关,图集上说是装在现场的两档选择开关,到底干嘛用的啊


那个是不是解除远方控制的啊

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    xiamuzhixin 发表于 2016-1-25 15:49 15,16的主回路断路器就在设备边上了么?两套图的主回路断路器不都是在配电柜的么?出线抽屉没断路器? …15,16的控制箱就在设备边上的就地控制箱,可以断断路器。
    2016-01-26 09:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-25 15:54 编辑 心电天下 发表于 2016-1-25 15:28 17与18不能断主回路维修,因为主回路控制短路器不在设备边上,离设备较远,容易被别人误操作合闸,导致人 …15,16的主回路断路器就在设备边上了么?两套图的主回路断路器不都是在配电柜的么?出线抽屉没断路器?