土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子变大还是加柱帽--------求大神回复

关于柱子变大还是加柱帽--------求大神回复

发布于:2015-12-10 11:09:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
红框内的柱子之前是500x500,由于是地下室(只有一层,要覆土还要有消防车,有的地方有假山等)荷载比较大,由于贯通柱的梁钢筋比较大,而且是三排(假如没法贯通),这样所有梁的钢筋加上柱子自己的钢筋都在柱子上方锚固,我们假如这样会造成柱子上方浇筑混凝土时,钢筋外漏。 我想问,是加大柱子尺寸,变为600x600好(墙柱弱梁),还是加类似柱帽好(强节点)? 求各位大神讨论

O(%@]$746XZSO{BYYZ6(VIU.png


@}ARN3U{S4I`F0EFZHXB~TA.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构狂徒张三

    十字交叉常规来说加大柱界面更好。多于四根梁,加柱帽更好些

    2023-08-08 15:04:08

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1629769506193

    600*600,地下室一般最小这个截面,单着一个地方加柱帽,那其他地方呢,太麻烦了

    2023-08-11 17:12:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

去学校当老师怎么样?

小弟今年东北一所建筑院校研究生毕业,话说东北地区经济低迷,找个设计院简直痴心妄想,施工又不愿意去,所以招工作阶段十分艰难,后来,吉林一所民办三本院校招老师,经过一番拼杀也算是进去了,但是这种学校的老师,除了教学估计也没啥前途,我又不是东北人,离家比较远,父母并不是十分支持,但都是被逼的,不知道各位大神有什么高见?

回帖成功

经验值 +10