土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子变大还是加柱帽--------求大神回复

关于柱子变大还是加柱帽--------求大神回复

发布于:2015-12-10 11:09:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
红框内的柱子之前是500x500,由于是地下室(只有一层,要覆土还要有消防车,有的地方有假山等)荷载比较大,由于贯通柱的梁钢筋比较大,而且是三排(假如没法贯通),这样所有梁的钢筋加上柱子自己的钢筋都在柱子上方锚固,我们假如这样会造成柱子上方浇筑混凝土时,钢筋外漏。 我想问,是加大柱子尺寸,变为600x600好(墙柱弱梁),还是加类似柱帽好(强节点)? 求各位大神讨论

O(%@]$746XZSO{BYYZ6(VIU.png


@}ARN3U{S4I`F0EFZHXB~TA.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构狂徒张三

    十字交叉常规来说加大柱界面更好。多于四根梁,加柱帽更好些

    2023-08-08 15:04:08

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1629769506193

    600*600,地下室一般最小这个截面,单着一个地方加柱帽,那其他地方呢,太麻烦了

    2023-08-11 17:12:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多