三段式电流保护整定计算如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护:已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。是对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
楼主要理解躲开的意义,躲开就是我这个保护不管它。首端末端都是针对你的这个保护。
2016-03-30 11:38:30
赞同0
-
smartspring
板凳
吖宝仔 发表于 2015-12-15 19:16 想问问你有没有破解版的CAD软件,如果有,可以发一份给我吗? 进来学习一下,在下请教一下,末端和首端应该指被保护装置以下的部分吧?每级的保护范围如何划分(即多级保护中,保护范围是否为本级保护的安装位置到下级保护的安装位置为本级保护的保护区)?提前谢谢您的回复。