土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 瞬时电流速断保护的整定计算问题

瞬时电流速断保护的整定计算问题

发布于:2015-12-09 22:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统在最大运行方式下,在线路L1末端(母线)发生三相短路时流过保护1的短路电流,为什么一定要最大运行方式下呢?是不是因为最大运行方式下,总阻抗最小,短路电流最大?为什么要在线路末端发生三相短路呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    楼主要理解躲开的意义,躲开就是我这个保护不管它。首端末端都是针对你的这个保护。
    2016-03-30 11:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    吖宝仔 发表于 2015-12-15 19:16 想问问你有没有破解版的CAD软件,如果有,可以发一份给我吗? 进来学习一下,在下请教一下,末端和首端应该指被保护装置以下的部分吧?每级的保护范围如何划分(即多级保护中,保护范围是否为本级保护的安装位置到下级保护的安装位置为本级保护的保护区)?提前谢谢您的回复。
    2015-12-16 09:04:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三段式电流保护整定计算

如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护:已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。是对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算

回帖成功

经验值 +10