土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建规5.4.10和消规7.4.3是否矛盾

关于建规5.4.10和消规7.4.3是否矛盾

发布于:2015-12-09 22:02:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 tsunsky 于 2015-12-9 22:05 编辑

5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:
1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定。
2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔。
3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。


7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。


现有一个建筑,三层商业11.4m(单层2300平)+三层住宅(类似商业街的那种楼,商业顶是大平台),总高度22.5m。三层顶为活动平台,由半室外楼梯上去。住宅部分是否不用布置消火栓。


全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • chenfengpo2007

    都要设消火栓

    2018-03-17 16:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳

    三层顶为活动平台?应该不能消防车?这样一来住宅高度要按首层的消防车道标高至住宅屋顶,也就是22.5m了,超21m,住宅 要设消火栓;3层商场体积大于了5000m3,所以也要设置消火栓。

    2018-03-16 18:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简易喷淋问题,参考简易喷淋规范

我想问一个关于简易喷淋的问题:请问简易喷淋如果不跟消火栓系统合用,需要做稳压吗?

回帖成功

经验值 +10