消防审查的奇葩意见,怎么回复

发新帖 回复

中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量? 关键是如何回复!!!

<消防给水及消火栓系统技术规范>中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量? 关键是如何回复!!!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • bawcwiqv
    bawcwiqv 2015年12月11日 18:04:01 2楼
    规范写的是“同时”,不是“同层”,去给消防审图上上课吧
    回复 0 举报
  • 游泳兔
    游泳兔 2016年01月21日 11:26:15 3楼
    火灾时消防救援中可能会动用的水枪数量为同时使用数量,消栓每只出水量一般在5L/S,如室内消防用水量20L/S时即表示将会同时动用四只水枪,但每个防火分区内只需满足两支水枪同时覆盖即可。
    回复 0 举报
  • 安穆明weibo
    安穆明weibo 2016年01月22日 08:56:31 4楼
    这个四只,是同层2支,上下层楼梯各一支。我忘了我在那本资料上看到的了。但是的确是这种说法。
    回复 0 举报
  • 安穆明weibo
    安穆明weibo 2016年01月22日 09:25:37 5楼
    你看看第三版的给水排水设计手册第二册建筑给水排水。
    回复 0 举报
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 2016年01月22日 16:17:36 6楼
    你去给审图老师上上课吧,
    回复 0 举报
  • neoican
    neoican 2016年04月01日 15:55:27 7楼
    你去给审图老师上上课吧,
    回复 0 举报
  • 土木人的悲哀
    土木人的悲哀 2017年04月12日 00:15:22 8楼
    挺详细的,分析的很好,受益匪浅 dkfpherb.codeplex.com/ dkfptj.codeplex.com/ dkfpxian.codeplex.com/ dkfpwh.codeplex.com/ dkfpsh.codeplex.com/ dkfpjn.codeplex.com/ hffpw.weebly.com/ zzfpw.weebly.com/ ccfpw.weebly.com/ jnfpw.weebly.com/ ncfpw.weebly.com/ tjfpw.weebly.com/ nnfpw.weebly.com/ whfpw.weebly.com/ dkfpnt.weebly.com/ ntkfpz.weebly.com/ wxkfpz.weebly.com/ dkfpts.weebly.com/ dkfphz.weebly.com/ szcyfp.weebly.com/ bjkcyfp.weebly.com/ shzzsfp.weebly.com/ szzzsfp.weebly.com/ cqzzsfp.weebly.com/ cdfpz.weebly.com wuxifpw.weebly.com xianfpw.weebly.com haerbfpw.weebly.com
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2017年04月12日 09:26:48 9楼
    这位审图的,可能还是哪一类:低能人变老了。(坏人变老了一个意思)。年龄不等于能力。人老了不等于能力一定就高。 不知道你的问题是老规范问题,还是新规范问题。老规范商住消防水量大于纯住宅。对于商业部分同时使用4只很正常,住宅除非通廊式,单元式一般两根立管,单立管10l/s。可供本层消火栓5l/s或+上一层或+下一层消火栓5l/s。合计10l/s。另一根同理。共计20l/s。4个消火栓。 若是新规范,室内分两部分,商业、住宅各自通套用对应规范条文。但灭火时消火栓可投入数量还是这个思路。
    回复 0 举报
  • 圣火2016
    圣火2016 2017年04月13日 09:04:34 10楼
    现在的规范没有介绍了,过去有资料介绍,首先保证本层一股或两股水柱,再考虑隔壁隔火使用,再考虑上层隔火使用,再考虑下层隔火使用,根据消防水量这样分配水枪,大体是这个意思。
    回复 0 举报
  • 黑面神猴
    黑面神猴 2017年08月25日 16:02:12 11楼
    谁说的审图的一定是老头了?都是瞎提,没有依据的可以不修改,但需要和它沟通一下,目的很简单,毕竟人家手里有宝剑,不给你签字,甲方还得骂你,我觉得有故意难为人的嫌疑!这种人太多了
    回复 0 举报