土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带端柱剪力墙,端柱为短柱,箍筋需要满足体积配箍率1.2的要求吗?

带端柱剪力墙,端柱为短柱,箍筋需要满足体积配箍率1.2的要求吗?

发布于:2015-12-09 11:26:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
带端柱剪力墙,端柱为短柱,箍筋需要满足体积配箍率1.2的要求吗?
高规7.2.16.3当端柱承受集中荷载时。其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求,
比如下图的情况,框架柱形成短柱的时候易发生剪切破坏,下图的情况有剪力墙的端柱,体积配箍率需满足1.2短柱的要求吗?
12344433.png

12344433.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 沙发
    审图中心有的提短柱问题
    2015-12-10 11:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • cumtliubing
    cumtliubing 板凳
    个人觉得柱子已经带剪力墙了,不会发生纯框架短柱的剪切破坏,不需要执行柱子体积配箍率1.2要求。假设如果把400X1000的端柱输成400X1000的剪力墙,就不存在按柱配筋的要求,你们觉得呢?
    2015-12-09 11:31:09

    回复 举报
    赞同0