空调系统
|
卫生热水系统
|
||
|
夏季(冷负荷)
|
冬季(热负荷)
|
夏季(冷负荷)
|
冬季(热负荷)
|
负荷/KW
|
747
|
632
|
471
|
816
|
水温/℃
|
7/12
|
60/55
|
65/40
|
65/40
|
项 目
|
方案1
|
方案2
|
方案3
|
||
设计工况产冷量(夏)/KW
|
814
|
814
|
760
|
||
水温/℃
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
||
设计工况产热量(冬)KW
|
1454
|
678
|
872
|
608
|
872
|
水温 /℃
|
65/57
|
60/55.8
|
65/40
|
45/40
|
65/40
|
机房面积/m2
|
198
|
184.5
|
144
|
||
耗电量/KW
|
设备容量
|
279
|
87.7
|
294.4
|
|
运行容量(夏)
|
236.5
|
87.7
|
289.8
|
||
运行容量(冬)
|
19.1
|
27.5
|
240.2
|
||
最大小时耗油量/kg/h
|
(夏)
|
42.3
|
99.5
|
42.3
|
|
(冬)
|
130
|
124.7
|
73.4
|
||
初投资/元
|
土建费①
|
237600
|
221400
|
172 800
|
|
设备费②
|
710 737
|
1425945
|
1 814 896
|
||
安装费
|
58 276
|
48896
|
26 210
|
||
电力增容费/元
|
供配电贴费 ③
|
139500
|
43830
|
147150
|
|
电源建设资金
|
310000
|
97400
|
327000
|
||
其 它
|
31000
|
9740
|
32700
|
||
合 计
|
1487113
|
1847211
|
2520756
|
||
运行费④/元/h
|
(夏)
|
246.8
|
271.7
|
282.0
|
|
(冬)
|
292.1
|
286.2
|
316.1
|
||
折旧费⑤/元/a
|
52 537
|
158 607
|
120 415
|
||
负荷调节范围
[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]
|
(夏)
|
15%~100%
|
20%~100%
|
15%~100%
|
|
无级调节
|
无级调节
|
无级调节
|
|||
(冬)
|
30%~100%
|
30%~100%
|
30%~100%
|
||
无级调节
|
无级调节
|
无级调节
|
|||
控制操作
|
自动保护,自动控制,手动调节,操作简单
|
电脑自动控制,自动保护,负荷自动调节,操作简单,( 键开机,键关机)
|
电脑自动控制,自动保护,负荷自动调节,操作简单,( 键开机,键关机)
|