土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台小电机的吊装

一台小电机的吊装

发布于:2015-12-09 09:25:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前见过的凉水塔风机的电机都装在靠边缘一侧,现一个石化企业的凉水塔风机电机且装在中间!

这个设计太那个了,把凉水塔风机的电机放置在塔顶中间部位,电机基础离地面约 25 米,离凉水塔边缘(直线距离) 35 米,塔下有小水池和循环水泵(占地离塔边缘有 30 多米),电机虽然只有 3.4T 重,想把它拿下来(吊上去)的吊机把杆需要 65 米长!偶得找一台 160T 吊机才能完成,那吊机的台班费就受不了!! DSCN0059.JPG DSCN0057.JPG DSCN0049.JPG DSCN0060.JPG DSCN0062.JPG DSCN0067.JPG DSCN0073.JPG DSCN0074.JPG


DSCN0059.JPG


DSCN0049.JPG


DSCN0057.JPG


DSCN0060.JPG


DSCN0062.JPG


DSCN0067.JPG


DSCN0073.JPG


DSCN0074.JPG

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • flylovemore
    flylovemore 沙发
    这吊一次要5000吧!!!!!!!!!!!!!
    2016-03-11 15:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • vipyl_02
    vipyl_02 板凳
    长知识了,不错的东西
    2016-02-24 17:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟笔记23-GCS低压开关柜

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:24 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877希望大家能够挑错或者补充,因为我也是个新手,误导了那些新手朋友也不好,而且我也不想错误的观念以后根深蒂固,谢谢了~~~ GCS低压开关柜 1.表一为GCS低压开关柜(白云)基本电气参数,表二为GCS低压开关柜(北开)基本电气参数。由表中我们可以看出,白云的样本,水平母线额定电流≤4000A,垂直母线额定电流为1000A;北开样本,水平母线额定电流≤6300A,垂直母线额定电流为1000A。容量为2000kVA的变压器,Ij=2000/(1.732×0.4)=2887A,考虑变压器过载,一般过载系数为1.2~1.3,这里我们取1.3,那么1.3×2887=3753A,我们选择水平母线额定电流4000A。容量为2500kVA的变压器,Ij=2500/(1.732×0.4)=3609A,考虑变压器过载,一般过载系数为1.2~1.3,这里我们取1.3,那么1.3×3609=4691A,我们选水平母线额定电流为5000A。