土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 细数供暖系统中循环水泵的三大问题

细数供暖系统中循环水泵的三大问题

发布于:2015-12-08 13:41:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 翱翔的鹰007 于 2015-12-8 13:48 编辑

113857xekojwjmvocvtjhp.jpg


热水供暖系统是一个系统工程,而忽略任何一个组成部分都会严重影响系统的供暖效果。循环水泵是其中的关键枢纽设备,联接了热源、热网和室内采暖系统,我们的温暖全依仗它。所以,循环水泵的性能和参数的合理性,就显得格外重要。我们就从以下几方面来进行讨论。


  一、循环水泵的台数选用问题。


  一般情况下,在强制循环热水系统中至少应选用两台循环水泵,特别是中小型采暖系统,两台相同型号的水泵,一台运行,一台备用。备用系数为100%。显然这种作法存在着弊端。采暖系统必须在任何时候都满负荷运行,在部分负荷下进行流量调节,以节约电能。对水泵系统来说,最好是安装两台不同的水泵,一台供给水流量,另一台能供给75%的计算水流量。后者供室外气温较高时使用。


  在大的区域性热水系统中,阶梯状的水流量不应小于三个:60%、80%及100%,相应能供给这样的水流量水泵功率为22%、51%、及100%。所有水泵在一定程度上均可相互代替,因此无须安装备用水泵。


  多台水泵并联运行,占地面积较大,造价也较高。应当综合考虑工程的具体条件,不能盲目地采用多台水泵并联的方式。


  二、循环水泵的容量过大问题。


  循环水量过大,在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,浪费严重。其原因是多方面的:


  1、采暖系统的静水压力问题:采暖系统是充满水才能运行的,因此循环压力只需克服管网的阻力即可;但有的设计却把静水压力也计入循环阻力之内,这使得循环水泵容量加大。


  2、管网系统的循环阻力采用估计的方法,往往比实际大一倍以上。


  3、设计热负荷偏大。由于设计上存在着不健全的计算方法和保守思想,往往使热负荷偏大50%―100%。这样就使水泵的流量偏大很多。


  4、管网系统的水力平衡问题:由于设计时不认真进行室内外管网的水力平衡计算,施工后又进行初调节,住往造成水力失调及前热后不热的现象。不少工程单位认为是水泵的力量达不到而采用加大水泵压力的方法。


  三、关于循环工作点向右偏移的问题。


  水泵的工作点选择在最佳工作点的左面,这是为了允许工作点向右偏移(这在实际运行中是不可避免的),以防止水泵“实际的”工作点越出水泵制造厂给定的工作范围,处于不经济的工作条件下。


  我国《工厂热水采暖》中说明:“在热水采暖系统中,系统的水力工况不可能绝对平衡。由于系统的水力失调,系统的实际流量将大于计算流量。其结果是设计的工作点向G―H特性曲线的右方偏移,工作点偏移的程度与系统水力失调的大小有关。”


  如果选用具有陡降的G―H特性曲泵,当工作点向右偏移时,因水泵所产生的压力下降很多,处于系统最不利环路的网路末端热用户中的流量将大大减少,这对热水采暖系统水力工况的平衡是不利的。而BA型、SH型和SA型水泵的G―H特性曲线比较平坦,所以在热水采暖系统中,宜选用这种型号的水泵作为网路循环水泵。


  循环水泵作为机械环热水采暖系统的关键设备,在实操过程中,需根据实际情况,合理、准确地计算出所需的热负荷、流量、扬程和管径等数据,以保证水泵的满负荷并正常运行,以达到最小耗电量的经济节能效果。



113857xekojwjmvocvtjhp.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是你的暖气片
    本帖最后由 我是你的暖气片 于 2015-12-16 17:49 编辑

    说的很好!!!
    2015-12-16 16:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    楼主说的非常好,我们现在基本不设备用泵。水泵基本采用变频调节
    2015-12-15 16:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:供暖补水泵运行期间积气的问题

供暖补水泵在运行期间,打开水泵上的排气阀,没有气,关闭泵后,再打开排气,会有气,为什么

回帖成功

经验值 +10