土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规中室内消火栓的流量设计是否满足工程实际需要
问大家个问题、平时工程选取消防用水量都是按规范查表得、可是实际通过计算的时候、每个水枪取5L/s,同时作用几只水枪、算下来的流量肯定是要大一些的、这个时候扔按表格取值、还能满足水量水压要求吗?

全部回答(8 )

  • 惊鸿瞥
    安穆明weibo 发表于 2015-12-8 17:47 这是肯定的。其实最好应当按照实际的来设计。因为5L/s是最小流量,实质上一个消火栓的流量都大于5L/s。我认 …对于这个有了更进一步了解
    2015-12-15 10:02:15 来自 PC 评论 举报
  • 惊鸿瞥
    版专攻 发表于 2015-12-8 17:48 主编及图示都说按表选即可,因消火栓栓口压力增加,如果按照你说的方法计算,应该会差相当的多谢谢大神回复
    2015-12-15 09:59:15 来自 PC 评论 举报
加载更多