土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 漏光试验问题,接缝指的具体是什么啊,是风管连接的还是什么啊

漏光试验问题,接缝指的具体是什么啊,是风管连接的还是什么啊

发布于:2015-12-08 10:58:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管
理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性
时,低压系统风管以每 10m 接缝,漏光点不大于 2 处,且 100m 接缝平均不大于 16
处为合格;中压系统风管每 10m 接缝,漏光点不大于 1 处,且 100m 接缝平均不大
于 8 处为合格。



这里面的每 10m 接缝,中的 接缝指的是什么啊?




哪位大神能够给我一个权威的解释啊!谢谢啦