土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 漏光试验问题,接缝指的具体是什么啊,是风管连接的还是什么啊

漏光试验问题,接缝指的具体是什么啊,是风管连接的还是什么啊

发布于:2015-12-08 10:58:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管
理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性
时,低压系统风管以每 10m 接缝,漏光点不大于 2 处,且 100m 接缝平均不大于 16
处为合格;中压系统风管每 10m 接缝,漏光点不大于 1 处,且 100m 接缝平均不大
于 8 处为合格。



这里面的每 10m 接缝,中的 接缝指的是什么啊?




哪位大神能够给我一个权威的解释啊!谢谢啦
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一位水暖工程师十年施工的收获

自从97年给排水专业毕业后,我一直从事水暖安装管理工作,十多年的工作经验,并未给我带来傲视其他专业的资本,反而更加理解熟悉其他专业知识,尤其是建筑结构专业知识对做好本职工作的重要性。原因很简单,知其然,不知其所以然,有时所犯的错误是相当愚蠢的,甚至是致命的。现在例举以下我接触的实际案例,阐明建筑结构专业知识对水暖施工技术员的重要性。【案例一】人防工程密闭性要求高,杜绝过路管不必要的穿越。

回帖成功

经验值 +10