遇到一泵房,水泵进水管道与水泵进水口径一样,看到平常工地常见的是做大小头,问下这个口径一样有没有什么问题,求解?谢谢

全部回答(11 )

  • dongshi402
    不可以。
    消规
    5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
    7 消防水泵吸水管的直径小于DN250 时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250 时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
    8 消防水泵出水管的直径小于DN250 时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250 时,宜为2.0m/s~2.5m/s
    2016-01-07 15:00:07 来自 PC 评论 举报
  • 自称为神的男人
    为什么没有63,75,90,110,160的
    2016-01-04 15:57:04 来自 PC 评论 举报