土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 自建房屋出现严重裂缝(多图)--- 求危害和解决方法

自建房屋出现严重裂缝(多图)--- 求危害和解决方法

发布于:2015-12-07 14:35:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
事情是这样的, 新加建房子的时候,都是父辈在监工,我外出读书回来 都不知道什么时候就建起来了。。。
有没偷工减料都不知道。用什么材料都没告知我~~~~
所知信息不全,请大神们勿见怪。
因为我不是专业人员,可能有些术语偏差。

房子位处在河冲边,在原有的房子旁边加建了一个3层的房子。 (原房子是打了好多条桩的,但新房子没打:'()
新房子顶层有用膨胀螺丝连在一起(不知为何,底层没有相连)
分别打个门住里面

大概1年半左右,新房子2楼开始开裂,之后越来越严重了, 到昨天发现有一条缝水平起码有1CM了。(下面上图)。
开始担心起来了,毕竟施工时有没有差错,自己都不知道。也担心老人家监工的时候给骗神马的。。

看下图,冷气机位置就是新建的房子,跟左边的旧房子连接起来的,已经可以看到裂缝了
IMG_0176.JPG

2楼的正门图,左边瓷砖严重变形了,地板瓷砖已经烂了。
IMG_0165.JPG

门口地下
IMG_0177.JPG

进门之后左边墙 已经可以从缝之中看到外面了,不过不漏水。
IMG_0166.JPG

裂缝一直延伸到周围
IMG_0167.JPG

正对门口的位置
IMG_0168.JPG

进门口右边
IMG_0169.JPG

其中这个角落就是上文说的,有1CM移位
IMG_0170.JPG

就是这个图片
IMG_0178.JPG

进门口右边的厕所位置,门已经关不上了
IMG_0171.JPG

厕所的图,
IMG_0173.JPG

这是一楼楼梯,
IMG_0175.JPG



这里问下 大神们,这个是建筑时的 结构错误,还是沉降引起的。
有什么危害,和有什么补救方法



全部回复(103 )

只看楼主 我来说两句
  • sanyidao
    sanyidao 沙发
    加固费用高,质量无法保证,楼层又不高最好是拆了重建
    2016-02-04 11:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • 虎虎007
    虎虎007 板凳
    有个问题一般基础沉降导致的裂缝是斜向的,楼主家房子是水平缝是什么鬼。
    2016-01-28 09:45:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑施工手册(第五版)疑问

本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-7 18:29 编辑 这段时间空闲,正好看看施工行业的“圣经”。这两天看到第3册钢筋工程的时候有个疑问,发出来大家讨论一下,看看是否是书籍的错误。 《建筑施工手册 》(第五版)第3册111页14.8.1.17条2复合箍筋安装(2):复合箍筋的局部重叠不宜少于2层。但查询图集可以发现,11G101-1中67页注1:沿复合箍周边,箍筋局部重叠不宜多于两层。

回帖成功

经验值 +10