土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 供回水温差小,热泵机组报低压

供回水温差小,热泵机组报低压

发布于:2015-12-03 10:12:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统主机为风冷模块,240KW冷量,配水泵50立方米/小时流量,扬程32m,净化空调箱(6台),配电动三通阀,风机盘管(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • yyyy2005924
    yyyy2005924 沙发
    游荡四方 发表于 2015-12-4 09:32 供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原 …游荡四方工程师讲的我自己也是这样想的,感谢大家的不吝赐教
    2016-01-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-29 06:51 编辑

    分析水流量或容量过小,
    应先查看高低压力,过冷度,过热度是否符合运行要求,
    单纯靠计算是无法查清问题的所在.

    管路水容量偏小,
    只是影响压缩机启动的频率,与水温温差无关
    2015-12-28 13:21:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大神们,空调表冷器怎么换热计算??如图

水与空气通过表冷器如何进行换热计算,新手求解,请不吝赐教,谢谢~

回帖成功

经验值 +10