发布于:2015-12-07 08:42:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 编辑
GGD的低压出线柜,配置了2只隔离刀,后带8只塑壳断路器。隔离开关只是检修时提供个明显断电,那么在经济考虑下,能否去掉隔离开关,只用塑壳开关呢?设计人员答复说其中每台隔离刀备用1台ABB塑壳断路器,有这种说法吗?依据规范是什么?印象中没听说这样的。求答疑!!!

遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
vigor8506
沙发
1:隔离开关是保证检修安全用的,不应该去掉。
2015-12-07 16:15:07
赞同0
-
鸭江绿水
板凳
iampeanuts 发表于 2015-12-7 09:06 是要安全第一,其实我这个问题主要是想问后面一部分,一个刀开关需要下面的一只塑壳备用吗?这个规范偶也没看到。那的看符合的重要性了。如果换开关得停电影响大,那么有一个备用的是必须的。如果随时停电,有没有备用的都可以。偶的变电所是没有这么做的。
2015-12-07 10:18:07
赞同0
加载更多2:每个隔离开关备用一个塑壳断路器是啥意思呢?是指每个隔离开关配一个备用的断路器吗?
回复 举报
回复 举报