三、构件设计验算信息
* Uc --- 轴压比 *
* Nu --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *
* f --- 钢构件的允许应力 *
* F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 *
* F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 *
* F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 *
* Px --- X方向强柱弱梁验算结果 *
* Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *
N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15
Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235
RLIVEC= 0.85 钢柱 工形截面
( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1= 1.8347E+05 f= 2.1500E+05
( 13)Mx= 121. My= -6. N= -1090. F2= 1.2910E+05 f= 2.1500E+05
( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F3= 1.6027E+05 f= 2.1500E+05
( 1)Nu= -1214. Uc= 0.36
( 1)Nu= -1214. Px= 1.32 Py= 0.71
宽厚比, b/tf= 13.00 b/tf_max= 15.00
高厚比, h/tw= 37.00 h/tw_max= 42.01
长细比:Rmdx= 32.4 Rmdy= 43.3
抗剪承载力: SCB_XF= 251.0 SCB_YF= 114.4
JUc = 1.00
长细比验算指标 Rx = 32.4; Ry = 506.7; JCJC = 158
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
而长细比验算指标 确实 Rx = 32.4; Ry = 506.7;
二、JCJC = 158是怎么回事,不是0或者1吗?
三、抗剪承载力: SCB_XF= 251.0 SCB_YF= 114.4有什么用,用来校核柱子抗剪承载力?如果是,和各工况下剪力相比较?
回复 举报