土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于转换层的柱子主筋锚固的问题

关于转换层的柱子主筋锚固的问题

发布于:2015-12-05 12:37:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
位于转换层的柱子主筋伸到板面后弯钩部位翘起来较多,施工方避免浇筑混凝土时高出板面就把部分弯钩割掉了,这个问题严重吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    陈剑 发表于 2015-12-14 09:28 曾工,你看楼下,好像还真是锚固到板的?不应该是像屋面一样往里收吗? 啊!他不是由板做转换构件,设计没问题.施工没看懂图,应将多于柱筋伸至梁、板面后90度弯折水平锚入粱、板内La。而施工误认为斜向上伸,不就出伸出架、板面了吗?造成锚固严重不足,框支柱是该建筑中【笫一重要】构件。
    2015-12-14 09:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • 陈剑
    陈剑 板凳
    曾晓峰 发表于 2015-12-14 09:13 你说的是用板来支承柱吗?如是,问题出在你的设计,【问题很大】.板不足以支承柱,且规范对转换层有明确规定,希 …曾工,你看楼下,好像还真是锚固到板的?不应该是像屋面一样往里收吗?
    2015-12-14 09:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多