土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一小区管网改造中采暖管道和污水管道打架问题

一小区管网改造中采暖管道和污水管道打架问题

发布于:2007-11-01 08:40:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一小区管网改造中发现采暖管道和污水管道打架,处理方案为采暖管道做上翻弯,跨过污水管(此污水管为N年前的污水主干管),在采暖管道最高处设DN20的排气管,设自动排气阀,并做一检查井,检查井尺寸2000X1500X1800
采暖管道DN200,埋深为-1.500.污水管道DN300,埋深约为-1.300左右
不知此方案是否合适?
检查井尺寸是否合适?
请大家给点意见
多多指教

1193877655027.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cll0301
    cll0301 沙发



    为什么不会出现集气呢?可以解释一下吗?
    2007-11-04 14:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • binzineu
    binzineu 板凳
    没有必要设置放气及井,可能直接上翻,这种情况不会出现集气的情况
    2007-11-02 21:36:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热力外网的弯头

对于热力外网弯头处的管道壁厚应不小于直管壁厚的多少?原来说是1.1,最近有人说是1.5?

回帖成功