设计师,请问我这样的情况必须要装喷淋吗?
设计师,请问我这样的情况必须要装喷淋吗?
设计师,请问我这样的情况必须要装喷淋吗?
发布于
2015-12-04 13:21:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ren-wty
《建筑设计防火规范》(50016-2014)第5、4、10、3条规定。建筑内部的自动喷淋系统、消火栓系统、火灾自动报警系统的设置可按底部的多层公共建筑和上部的高层住宅分别设置。但建筑的室外消火栓系统、防排烟系统和防火间距应按一类公共建筑整体考虑。
2016-01-02 12:51:02
来自 PC
评论
举报
木子木公
还有另外两个帖子,你问的是同一个问题吗?
要看整栋楼的性质,如果底层全部是面积不超过300m2的商铺,二层以上全部是住宅,这栋楼应定性为设置商业网点的住宅建筑。那么按《建筑设计防火规范》GB50016-2014是不需要设置自动喷淋的。
除符合国家规范外还应符合当地的地方性标准,我们当地的地标是明确高层住宅建筑底部设置的商业网点也要设置自动喷火灭火系统的。所以要以当地的消防部门意见为准。
2015-12-04 14:03:04
来自 PC
评论
举报
相关推荐
co1449205679396
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
要看整栋楼的性质,如果底层全部是面积不超过300m2的商铺,二层以上全部是住宅,这栋楼应定性为设置商业网点的住宅建筑。那么按《建筑设计防火规范》GB50016-2014是不需要设置自动喷淋的。