土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我门面租来做网吧使用,屋内有消防栓,有消防通道

我门面租来做网吧使用,屋内有消防栓,有消防通道

发布于:2015-12-04 13:18:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我门面租来做网吧使用,屋内有消防栓,有消防通道

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ren-wty
    ren-wty 沙发
    网吧属于歌舞娱乐场所,大于300平方,应设置自动喷淋系统。
    2016-01-02 12:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • 木子木公
    木子木公 板凳
    要看整栋楼的性质,如果底层全部是面积不超过300m2的商铺,二层以上全部是住宅,这栋楼应定性为设置商业网点的住宅建筑。那么按《建筑设计防火规范》GB50016-2014是不需要设置自动喷淋的。
    除符合国家规范外还应符合当地的地方性标准,我们当地的地标是明确高层住宅建筑底部设置的商业网点也要设置自动喷火灭火系统的。所以要以当地的消防部门意见为准。
    2015-12-04 14:00:04

    回复 举报
    赞同0