我租的是最高16层的高层底部一楼134建筑面积的门面,办消防证必须要安装喷淋装置吗?请指教!
  • 木子木公
    木子木公 沙发
    要看整栋楼的性质,如果底层全部是面积不超过300m2的商铺,二层以上全部是住宅,这栋楼应定性为设置商业网点的住宅建筑。那么按《建筑设计防火规范》GB50016-2014是不需要设置自动喷淋的。
    除符合国家规范外还应符合当地的地方性标准,我们当地的地标是明确高层住宅建筑底部设置的商业网点也要设置自动喷火灭火系统的。所以要以当地的消防部门意见为准。