土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【防渗漏施工指引】屋面防渗漏施工质量控制要点 (恒大地产)

【防渗漏施工指引】屋面防渗漏施工质量控制要点 (恒大地产)

发布于:2015-12-04 12:40:04 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、施工工艺


1.JPG

二、质量控制要点
1、屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。
2、屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。屋面防水层施工工法和适用区域要求如下表:


2.JPG



3、基层突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧,圆弧半径应符合表的要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑,做附加层。
转角处圆弧半径


3.JPG


4、找平层宜设分格缝,井嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
5、卷材防水层长边及短边的搭接缝宽度均不得小于100㎜。为确保搭接缝的宽度,可先在找平层上弹出墨线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式铺贴。卷材铺贴用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢。
6、屋面四周要设置排水明沟。
7、天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞人预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mn,并用密封材料嵌填封严。
8、24小时渗水试验或2小时淋水试验不渗、不漏。
9、及时做好保护层防止二次破坏。
三、屋面防水大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一)女儿墙不做保温地区的做法
1、屋面防水做法一(非倒置式,Ⅱ级,适用: 设一道柔性防水多层建筑平屋面)

4.JPG





2、屋面防水做法二(优先选用倒置式,Ι级两道柔性防水,适用:高层建筑平屋面)


5.JPG


3、屋面防水做法三(非倒置式,Ⅱ级,适用:设一道柔性防水多层建筑平屋面)



6.JPG



4、屋面防水做法四(优先选用倒置式,Ι级两道柔性防水,适用:高层建筑平屋面)


7.JPG



(二)女儿墙外墙保温地区的做法
1、屋面防水做法一(非倒置式,Ⅱ级,适用:设一道柔性防水层的多层建筑平屋面)


8.JPG




2、屋面防水做法二(优先选用倒置式,Ι级两道柔性防水,适用:高层建筑平屋面)



9.JPG



3、屋面防水做法三(非倒置式,Ⅱ级,适用:设一道柔性防水多层建筑平屋面)

10.JPG





4、屋面防水做法四(优先选用倒置式,Ⅰ级两道柔性防水;适用:高层建筑平屋面,在北方温差较大地区及冬季5度以下施工时使用)



11.JPG



5、屋面防水做法五(非倒置式,Ⅱ级,适用:设一道柔性防水多层建筑平屋面)



12.JPG




6、屋面防水做法六(优先选用倒置式,Ⅰ级两道柔性防水,适用:高层建筑平屋面)

13.JPG


注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon







1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


11.JPG


12.JPG


13.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqwq18
    wqwq18 沙发

    挺好的资料,感谢分享
    2017-06-19 14:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • 楚倩飞
    楚倩飞 板凳
    防渗漏、防开裂重点控制
    2017-06-17 12:06:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.64 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【必看】12月开始实施的规范!不要错用哦~

本帖最后由 广联筑友 于 2015-12-2 14:16 编辑 本月开始实施的国标及行标规范,最新批准的规范大合辑~注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon

回帖成功

经验值 +10