土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水卷材问题讨论

防水卷材问题讨论

发布于:2015-12-04 11:08:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
湿铺的防水卷材搭接部分可以使用热熔方法吗?还有一个问题,搭接长度以前查过规范,是长边10cm短边8cm吗,多谢指教

照片_20151204_103906.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1477493904437
    super张 发表于 2015-12-4 14:50 GB50208地下防水工程施工质量验收规范4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材 …很详细,谢谢
    2016-10-31 13:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1436927235009
    super张 发表于 2015-12-4 14:50 GB50208地下防水工程施工质量验收规范4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材 …很详细,谢谢
    2015-12-07 12:14:07

    回复 举报
    赞同0