发布于:2015-12-04 10:59:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
首先,PEN先接N排,如图,若PE排与N排之间出现断点。则故障情况分两种:
1,供电端前端为TNC供电,即存在PEN的重复接地,则图示范围内呈现类似TT系统(电源端存在PEN的接地,受电端PE汇集至PE排接地),故障电流通过PE-大地-PEN重复接地,返回电源点。
此时,
设备外壳处若碰壳,
TT系统无法用TN系统的过电流保护器切断故障,
则外壳长期带危险电压。
2,供电端为变压器,则图示范围内呈现类似IT系统(电源端无接地,受电端PE汇集至PE排接地),故障电流通过电容电流返回电源点。
此时,
故障类型按照IT系统考虑,原TN的过电流保护器保护依然不可靠。