土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 分析:冰柜盘管后为什么制冷效果差

分析:冰柜盘管后为什么制冷效果差

发布于:2015-12-04 09:20:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-5 08:01 编辑

冰柜容积:250L

维修方法: 用6mm铜管盘管。冷冻9圈、冷藏1圈多一点;
毛细管用1.8的外径长度为2.3米;制冷剂为R600A。

故障现象: 抽空,加制冷剂试机运行8小时;冷冻室为了-8.5度;
冷藏室为7度。回气管出口20CM结露;过滤器有微温。

二次返修: 1、毛细管改为1.8米;2、冷藏为1.5圈,冷冻改为11圈。
开机5小时,冷藏0度。冷冻-17度(在3档时的温度)能自动开/停机。

提问: 降温时间为何达不到要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-9 09:13 编辑

    从下列图中可以看出,小型冰柜,冰箱,当盘管较长时,
    通常是采用8mm管,或采用并联的方式,
    以解决弯头变形,管路过长,流动阻力过大,压降过大等问题.

    而不是通过加长6mm管,来加大制冷剂流量,
    不懂得自然常识,自以为是,害人害己.

    8mm铁管.jpg 冰柜盘管.jpg 盘管粗.jpg 蒸发板1.jpg


    2015-12-09 09:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-8 15:09 编辑

    搞冷库的师傅都知道,
    32mm钢管,单根管长度远超150m时,
    25mm带翅片铝管单根长度远超50m左右时
    都采用双路或多路并联的方式,以解决管路流动阻力过大,压降过大的问题.

    蒸发器管路长度设计时,会将管径,回弯次数,流动阻力,变换成系数加以计算.

    按荣老前辈的观点,管路越长,回弯越多,流动阻力越大,流量越大,制冷能力越大.
    害人害己啊
    2015-12-08 15:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰箱抬上楼,需要静置一会再开机吗?

装修房屋后,新购置了一台冰箱,京东送货员,一大小伙子将冰箱背上楼,准备刷卡结账.孩子在拆开包装后,插上电源,想查看制冷效果,送货员迅速拔掉电源,告知,需静置一会再插电源,本人当时在现场,看到了整个过程,就此问题,分析其必要性

回帖成功

经验值 +10