正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
大型钢筋混凝土澄清池的内力分析和设计计算
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
kaixin739
沙发
曾晓峰 发表于 2015-12-7 10:29 1.一定能采用菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋形式来折算成井字篐。 2.《高规》6.4.11 …谢谢曾工,受益良多!
2015-12-07 12:29:07
赞同0
-
曾晓峰
板凳
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-12-7 11:13 编辑 kaixin739 发表于 2015-12-5 22:11 曾工,你好!我有个问题想请教你一下: 《高规》6.4.8第二条:柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于2 … 1.一定能采用菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋形式来折算成井字篐。 2.《高规》6.4.11是新规定,为方便施工。但这在设计规范中提出,现还没有具体的解释,即如何计算【箍筋的肢距】不过我个人认为可从以下两方面来分析: a.在《高规》6.4.11没出台以前,当柱箍筋肢距小于220m戓250m时,(柱砼导管直径一般为220m,房建用一般最大为250m)都是由施工方自行便动,设计一般都认可。(因抗规认为都是复合箍,只是说井字箍更好)所以我个人认为:多层框架柱在抗规未修改前,还可不考虑【斜向箍筋】弱于井字箍的作用。 b.对于高层建筑宜采用下例两种方法来满足《高规》条文说明6.4.11……斜向箍筋的作用: 1)由于“菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋”在同直径、同间距的情况下,体积配箍率低于井字箍,所以应以满足箍筋肢距、直径、间距的井字箍的体积配箍率,相等原则选择“菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋形式”。 2)也可参考《高规》6.4.7的方法,即:螺旋箍≈1.2普通、复合箍 也就是说:井字箍的体积配箍率≈1.2菱形、八字形等箍筋。 3)应注意:这只针对柱箍筋加密区,非加密区还用井字箍来满足《高规》6.4.11的施工箍筋肢距。
2015-12-07 10:29:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报