电气工程
\
供配电技术
\
在变频与电机之间,加装隔离开关有用吗?具体是做什么用呢?
在变频与电机之间,加装隔离开关有用吗?具体是做什么用呢?
在变频与电机之间,加装隔离开关有用吗?具体是做什么用呢?
发布于
2015-12-03 13:54:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yusuan00
dys-wjj 发表于 2015-12-3 22:16 有用,电动机检修时候用,出于安全考虑。或者在电动机打绝缘时防止将变频器损坏(在接上电缆打绝缘时) …非常感谢指导,,
2016-01-20 09:24:20
来自 PC
评论
举报
苯笨
GB50055-2011< <通用用电设备配电设计规范> >第2.4.2条有解释"每台电动机的主回路上应装设隔离电器".
这和变频没什么关系,是电动机的主回路都要有.
由于断路器和有些开关带隔离功能,所以有的图上不带隔离开关,因为有隔离功能的电器.
通用用电设备配电设计规范>
2016-01-02 18:13:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yusuan00
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
167
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
这和变频没什么关系,是电动机的主回路都要有.
由于断路器和有些开关带隔离功能,所以有的图上不带隔离开关,因为有隔离功能的电器.
通用用电设备配电设计规范>