例如新建规附录中规定,120厚的混凝土承重实墙耐火极限2.5,燃烧性能为不然性,在该墙面做了外保温之后,耐火极限还是2.5吗,燃烧性能还是不燃吗

全部回答(1 )

  • 真仙
    是个好问题。
    首先,外保温应符合防火规范的条文要求,有些地方还有地方文件。
    其次,防火墙本身的耐火极限是不变的。都是实验室数据,还真不带保温层。
    一般的防火墙是要3小时,个别的要4小时。你举例的算防火隔墙。
    现在,我们设计一般都是A级保温材料,特别是象这类关键部位。
    作为设计者,真的没必要考验规范,折磨自己;P
    2015-12-04 10:17:04 来自 PC 评论 举报