土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制电缆屏蔽层接地问题

控制电缆屏蔽层接地问题

发布于:2015-12-03 09:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前辈们,一端接plc一端接变频器的控制kvvp电缆,屏蔽层是单点接地还是双端接地

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gamer0311
    gamer0311 沙发
    在PLC段单点接地吧
    2016-04-12 21:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • q123321aaa
    q123321aaa 板凳
    单点接地的多,不过楼主 要根据产品型号看看接线 说明
    2015-12-05 23:00:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求助,看不懂图纸求大哥大姐指点

这个图的意思不是很明白,求指点。我是特小白,求大哥大姐拍砖

回帖成功

经验值 +10