前辈们,一端接plc一端接变频器的控制kvvp电缆,屏蔽层是单点接地还是双端接地

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gamer0311
    gamer0311 沙发
    在PLC段单点接地吧
    2016-04-12 21:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • q123321aaa
    q123321aaa 板凳
    单点接地的多,不过楼主 要根据产品型号看看接线 说明
    2015-12-05 23:00:05

    回复 举报
    赞同0