用时间继电器断电延时断开接触器的问题

发布于:2015-12-03 09:21:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!

001.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zenghuaxiao
    zenghuaxiao 沙发
    时间继电器控制中间继电器,再有中间继电器控制接触器,试试看
    2015-12-04 16:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-4 16:22 编辑

    KM接触器是小规格的吧,铁芯吸合后的维持电流很小,KT延时断开触点两侧的线路是电缆,且比较长?

    KT延时断开触点两边的线间感应电较严重,两线之间的感应电流和漏电电流能维持接触器线圈不能跳开?!

    求有经验的答疑,或电路需要怎么改动”?
    KT延时断开触点两边同一根电缆内部还有没有备用芯线?
    把KT触点电源侧的一根芯线与接触器线圈的一根芯线,用备用芯线隔开,把备用芯线接地。


    如下图:

    芯线隔开.jpg