人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?
人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?
人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?在图集07FS02中有两种做法,是否可以按预留洞的方法做呢?
发布于
2015-12-02 17:48:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
xhx134
美wa521de香 发表于 2015-12-18 14:36 一般都是整体做的,验收的时候比较注意的是要保证地漏能下水。统一回复,一般是的,我们现在都是做预留洞,因为破撑会对防爆地漏造成损害,另外标高也不好控制,只能留洞了
2016-06-16 17:26:16
来自 PC
评论
举报
xhx134
ccad_001 发表于 2015-12-5 11:37 这个肯定是不行的,人防要求一次整体浇注。一般来说人防都是整体浇筑的,我们现在都是做预留洞,因为破撑会对防爆地漏造成损害,另外标高也不好控制,只能留洞了
2016-06-16 17:25:16
来自 PC
评论
举报