土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 系统供回水温差小,是什么原因?
系统主机为风冷模块,240KW冷量,配水泵50立方米/小时流量,扬程32m,净化空调箱(6台),配电动三通阀,风机盘管(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问各位老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?请帮帮忙!

全部回答(8 )

  • yuwenwunt
    是否可这样考虑:温差小,冷量/热量没有散失出去,管路或者是末端有堵塞,水流不过去造成的。
    2016-01-20 11:54:20 来自 PC 评论 举报
  • angei83
    huifangll 发表于 2015-12-4 09:24 机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂 …水温能打的到9度,应该不是主机的问题。感觉最大的问题应该是末端,末端是不是配小了?电动三通阀是不是有问题?过滤器有没有堵掉?
    2015-12-31 15:18:31 来自 PC 评论 举报