土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV主变交接试验

110KV主变交接试验

发布于:2015-12-02 12:16:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟正在干一台31.5MVA的110KV变6KV的主变,现在想请教下主变的必做试验项目,尤其是耐压试验怎么做,耐压接线方式,比如说那些需要短接、基接地之类的,用什么样的设备!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 沙发
    无间隙氧化锌避雷器试验,主变升高座套管式电流互感器试验,主变高压侧套管,绕组直流电阻测定 ,绝缘电阻及吸收比测量,直流泄露电流试验,结线组别检查,交流耐压试验,介损试验,无间隙氧化锌避雷器试验,有条件还可以做过个绕组变形
    2015-12-02 20:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • menghuantianye
    自己顶一下
    2015-12-02 12:16:02

    回复 举报
    赞同0