土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大型制冷系统管径选择

大型制冷系统管径选择

发布于:2015-12-01 14:30:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般大型的冷库制冷系统管路都比较复杂,大多数是主管路分成几个支路,我想请教哪位大侠,主管和支管的管径选择是不是有特定的公式和参考方法,比方说我一根进液管主管是DN133,分别给4间冷库供液,离得越远的管径越细,还有支路的管径怎么配置?

谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 线轴
    线轴 沙发
    气体管道以管内气体流速控制在平流状态下;液体管道属于动力管道,以大于等于极限负荷下需要的介质流量;集管截面积大于等于支管截面积之和.
    2016-03-23 13:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • lwg401
    lwg401 板凳
    不管供液还是回气管道,设计的一个重要原则是经济性,即初投资成本和运行效率的博弈。建议你按照规范,计算管路的压降依次选择管径,并根据压降下对应的压缩机组制冷量是否满足来最终确定
    2016-03-16 00:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型除湿机,制冷系统故障

大家好,今年刚毕业。想请教大家关于制冷系统方面的事。小型除湿机(单毛线管),刚开始不制冷,压缩机运行20秒左右停机,往复出现,排除卡缸可能认为是系统漏氨,焊开加氨流程。弄好后还是和上一次同样的情况,判断毛细管可能堵了,重新上面流程。弄好后发现还是上面的运行情况。我直接剪开毛线管,发现两端毛线管都可以出气,在次加氨判断系统通路。还有就是高压处加氨,运行压力无明显变化,压缩机出气管路温度没变化。个人认为可能是压缩机故障,压缩机是在转,但不压缩制冷剂。请各位大师帮我判断是什么故障?

回帖成功

经验值 +10