土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于U型三跑楼梯在PKPM里面建模的问题。

关于U型三跑楼梯在PKPM里面建模的问题。

发布于:2015-12-01 10:52:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
七度抗震,多层框架。U型三跑楼梯,如图。
1.png
按照抗规6.1.15,想要不参与抗震,要么1:做滑动支座,要么2:把楼梯建立在核心筒里面。
多层框架没有剪力墙,2排除,三跑楼梯做滑动支座也不现实,1也暂不考虑。
只能参与抗震计算。但是PKPM里面是没有办法建三跑楼梯的。无法模拟实际情况。
所以请问下大家,这种情况要如何处理?是舍弃PKPM用其他软件还是在PKPM里简化三跑,简化的话,又如何简化更接近实际?
谢谢!


1.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hhlcs00032
    hhlcs00032 沙发
    183164118
    2015-12-03 15:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    chenjianbo1989 发表于 2015-12-1 14:45 恩,好的,是看到了,之前不知道那个才是总贴。 多联系:lol
    2015-12-01 15:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多