土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于漏电火灾探测器的问题

关于漏电火灾探测器的问题

发布于:2015-12-01 09:51:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请问各位大侠一下,漏电火灾探测器一般是装在总配电箱还是分配电箱还是末端配电箱,最好能解释一下

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jst20100705
    jst20100705 沙发

    谢谢楼主分享
    2016-01-04 17:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳

    漏电火灾报警原则上应该是装在总箱上,原因如下:
    如果装在末端配电箱,每个箱子有漏电,但没有达到报警值,系统就会显示正常。大量的末端箱子的漏电电流,汇总到总箱处,极有可能超过报警值。所以漏电火灾报警起不到监测的作用。
    2016-01-04 15:43:04