土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工程实际问题处理

工程实际问题处理

发布于:2015-11-30 16:39:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室顶板过消防车的位置,顶板钢筋绑扎,工人看错了,短跨没有错,长跨错了,原来设计长跨方向钢筋底筋为18@100,工人搞错了,实际配筋为14@200,现浇板已经完成,想请教你该如何处理。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ajaojie
    ajaojie 沙发
    找设计院帮忙复核一下
    2016-02-22 15:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝白蓝白
    蓝白蓝白 板凳
    还有没有更详细的解决办法,我也遇到同样的问题,待解决
    2016-02-22 15:10:22

    回复 举报
    赞同0