8度区,无吊车,门式刚架柱间支撑能否采用圆钢?

提问 发帖 回复

8度区,无吊车,门式刚架柱间支撑能否采用圆钢?有何依据?

8度区,无吊车门式刚架柱间支撑能否采用圆钢?有何依据?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • xuwenbin2012
    xuwenbin2012 2015年11月30日 14:40:02 2楼
    必须可以啊,严格来说最好用单角钢或双角钢,圆钢问题不大,跟水平支撑用一样的型号估计就行,直径22的没啥问题,简单算一下,没有刹车力也没有横向水平荷载不会造成多大影响,而且圆钢主要是承受拉力,按受拉构件考虑问题不是很大
    回复 0 举报
  • wxf20072008
    wxf20072008 2015年11月30日 21:29:50 3楼
    无吊车当然能用圆钢支撑
    回复 0 举报
  • swhlqlty
    swhlqlty 2015年12月03日 11:02:17 4楼
    不能采用圆钢,抗震地区柱间支撑要用型钢
    回复 0 举报
  • sxxacadx
    sxxacadx 2015年12月04日 13:16:33 5楼
    回答为啥差别这么大?
    回复 0 举报
  • 暴风土豆
    暴风土豆 2018年06月12日 19:22:02 6楼

    图集里非抗震用的圆钢,抗震用角钢。但为什么不能用圆钢呢?

    回答也是各种情况都有,有没有权威解答~~?

    回复 0 举报
  • 黑郁金香00
    黑郁金香00 2018年06月30日 11:49:00 7楼
    应该用角钢。
    回复 0 举报
  • 海洋哥
    海洋哥 2018年07月02日 09:37:22 8楼
    好好的楼主学习
    回复 0 举报
  • zyzl
    zyzl 2018年07月15日 00:33:12 9楼
    8度区只能用角钢,因为有可能为受压构件。