2012年11月8日
描述:当年下班以后,从工地门口出去时候转身一看,当时陆家嘴已经是一片灯火通明的繁华景象。当年刚毕业上班没多久的我觉得这个城市离我原来好远好远,这个城市的繁荣与我没有一点关系。
2012年11月14日
描述:当时外幕墙和内幕墙施工到19层。大家在建筑物中间能看到的就是我们称之为飞船层的东西,干嘛用的呢就是做圈梁,这圈梁是保温杯的外壳(幕墙)的支座。
2013年1月6日
描述:这才58F,露出来的地方已经全是积雪了……当时真心冷啊。呼吸上10分钟空气,整个人就感觉不好了……而且还有好大的风,瞬间整个人的热量被吸走了。当时正好在检查,就看到一群人都缩在背风的核心筒里骂娘,讨论什么时候过年放假……O(∩_∩)O哈哈~…………旁边的是金茂大厦。
2013年3月1日
描述:这个时候刚刚造到能站人的地方超过金茂大厦,旁边有生命绳。连围栏都没有办法做,要等钢筋扎完才有条件树脚手杆的护栏,大伙走路都非常小心。
2013年7月18日——这是我拍的
描述:这个时候是施工主楼高度建设至126F,但是结构还没封顶。由于工程采用的是螺旋减缩式上升的造型,而且为了大大节省能源,采用双层幕墙结构(我们都戏称为保温杯结构)。内外幕墙采用随建筑主体结构同时施工的方式,大大加快了建设速度,但是难度真的很高,危险程度也非常大。
2013年10月5日
描述:这是在主楼82F设备层高区能源中心,距±00面400多米高空的,采用的是位于塔楼顶的M1280D塔吊吊装的重达19顿的冷冻机组,总共4台。首先,超高层立面预留孔吊装设备作业在我们公司施工过程中是前所未有的,以前也没有任何类似工程可以参照。其次,在超高空施工,受高楼风及各类环境干扰因素大,难度高一旦出现意外情况,后果不堪设想。各位可以试想下,一颗螺丝从400米高度垂直下落,其冲击力都能砸出个坑,更别提我们重达19吨的冷冻机一旦掉下所产生的后果了。而且超过400米的高度,吊装的设备在被风吹动时摇摆幅度能达到12米。整个吊装过程人人都捏把汗,生怕平台把幕墙玻璃砸碎造成“玻璃雨”。一旦产生玻璃雨,所产生的后果绝不逊色于下冰雹造成的危害。所幸经过大家的努力,平平安安的将冷冻机安放到位了。
2014年1月11日
描述:第一印象,好整齐,对不对,有木有!!!
这是什么呢?
这是铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(以下简称氧化镁电缆),是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料、以单股铜棒作为导体的新型电缆。它不但能耐高温、防火、防爆、阻燃,而且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长、一般不需要独立接地导线。因此,氧化镁电缆被广泛应用于危险、恶劣、高温的环境中,如核电站、冶金、化工、矿井、制窑等。近年来,随着各种技术工艺的蓬勃发展,氧化镁电缆也较多的应用于高层楼房、机场、码头、地铁等民用建筑,用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视、防烟排烟系统、自备电源等消防用电及重要设备的不间断运行。
因为我们知道对于超高层来说,最大的危险就是火!所以是千万不能着火的,但是消防工作么就是“安全第一,预防为主,防消结合”的模式,所以要做好万全准备。
因此在这种前提下, 氧化镁电缆诞生了……反正上面也写了,各种优异——自身完全不燃烧,250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可以保持30 分钟的正常运行,同时还不会引发火源。即使在有火焰烧烤的情况下,只要火焰温度低于铜的熔点温度,火焰消除后电缆无需更换仍可继续使用。在被火焰烧烤的情况下不会产生有毒的烟雾和气体。 而且绝缘、防电击穿。反正各种好。
但是!!关键的但是来了……这玩意就是根铜棒好不好!!!!
1.万全弯不动——必须要用木槌敲直了。
2.万全抬不动——一个人根本拿不起来,一卷上百公斤。
3.万全拉不动——电缆的敷设就像是穿线一样,沿着桥架一点点的放……一个人根本拉不动……~~~~(>_<)~~~~
所以能在一个桥架上整成这个样子真的非常不容易了,辛苦我们的工人们了。整个楼里有好几万米……好几万米啊!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
市政给排水
返回版块23.64 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
关于跌水井和消能井什么情况下设置的问题请教一下:1、消能井是在什么情况下设置的,水压多高的时候设置消能井?2、规范规定:管道跌水水头为1.0—2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0m时,应设跌水井;一般跌水水头不大于6米。管道转弯处不宜设跌水井。跌水井的进水管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m;管径为300—400mm时,一次跌水水头不宜大于4m。跌水方式一般可采用竖管或矩形竖槽。管径大于400mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(71 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报