十字梁的喷淋设置问题(急!!急!!)

发布于:2007-10-31 22:05:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个超市,不吊顶,主框架梁跨距7.5米,老师说按跨距不大于8米十字梁设置喷淋,我的问题是
1.如果在每个矿架梁内设置4个喷头的话,那么可以把喷头的间距设置成大于4米的样子吗?
2.规范上说的,如果按(....B=0.45米,A=1.5~1.8米....)还不能满足时,在梁下加喷头.我的图中7.5米梁框中间有空调风管,确实不能满足,能把空调风管按梁考虑,在下面加个喷头吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • winstonzd
    winstonzd 沙发
    我也没什么经验,说一下自己的想法:
    1.不应该设计成4*4,不满足规范要求的矩形布置边长3.6米以下;
    2.可以按照梁来考虑,主要是跨距太大;
    还有附图中的墙边喷头,为什么布置这么靠近墙?
    看不懂!