为什么轻型门式厂房柱脚下部有时需设置抗剪键,而有的时候不需设置抗剪键
钢结构设计规范8.4.13条柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受,当轻型门式厂房上部传到柱脚的轴向力很小,而底板与混凝土间的摩擦力不足以抵抗水平反力,此时就需要增加抗剪键来抵抗水平反力,反之就不需要设置抗剪键。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报