土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站配置有无问题,是否是一次网流量过低

换热站配置有无问题,是否是一次网流量过低

发布于:2015-11-29 16:39:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
北方城市换热站,冬季供暖, 采取热电厂高温水 换热,水水换热,板式换热器,板式换热器换热面积52平米,一次水供水77度
一次回42度,一次流量 25立方米每小时, 一次进压力0.82MPA,一次回压力0.80MPA。二次供43度,二次回37度,二次循环泵流量160吨每小时 二次供压力0.37 二次回0。32 是六层楼式住宅,面积合计三万平米,请问 一次流量给的够吗,热电厂说就一万平米就 7吨流量,还供应流量多呢,可是住户家里都不热,住户是空调供暖, 基本去了1楼六楼都是15度,家里都开着电暖气,意见很大, 流量多少合理,如果二次供达到50度的话

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 小艳
    小艳 沙发
    路过,学习。
    2016-01-22 16:21:22

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    二次网循环泵流量太小,根据面积算下来,每平米热指标才30度,显然是小了,不知道你这是什么地方,个人觉得热指标按照60考虑比较合适,循环泵流量翻一倍差不多,相应的一次网的流量就也有问题了,看这个温差,二次网应该是一次网流量的7倍左右,另外,二次网供回水压差太小,没有很好地循环,热电厂提供的每1万平米7吨的流量也是小了,起码是现在这个温度、温差的情况下是小了,按照现在的温差,60W热指标计算,每小时至少14吨,翻倍考虑。
    2016-01-21 13:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真诚求助DEST--H教学视频

真诚求助DEST--H软件使用教学视频

回帖成功

经验值 +10