土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地为什么要求在进线总开关柜处?和变压器中性点就地直接接地有什么区别?
接地为什么要求在进线总开关柜处?和变压器中性点就地直接接地有什么区别?

全部回答(7 )

  • 勇者无疆
    gaoyouxin2000 发表于 2015-11-29 10:35 电缆从室外进入室内的第一个分界点就是这个总进线开关柜,总进线开关柜的接地要连接到总等电位联结箱,总等 …高手——-
    2015-11-30 10:28:30 来自 PC 评论 举报
  • liyongjing12
    gaoyouxin2000 发表于 2015-11-29 10:35 电缆从室外进入室内的第一个分界点就是这个总进线开关柜,总进线开关柜的接地要连接到总等电位联结箱,总等 …高手呀!!!!
    2015-11-30 09:34:30 来自 PC 评论 举报