我这里有个柴发机组,在安装调试时想核相,出现过对应A相220V,对应B相220V,对应C相400多V是不是倒相就可以用了。柴发厂家建议不同源的电源不要并列运行。设计柴发是作为应急电源使用,所以也没有并列的要求。现在就是想问问,柴发可以通过万用表核相来并列运行么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    发电机并网是一个复杂问题,需要调试相序相同,因此需要并车控制器来控制实现,否则会出现冲击电流的危险,或者采取同期装置
    2015-12-02 09:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    niziqian007 发表于 2015-11-29 07:09 柴发可以并列运行,但不能用万用表核相的方法实现并列,存在冲击电流的危险。建议采用同期装置,就像大机组 …楼主高手!!!!
    2015-11-30 09:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多