土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于KYN61-40.5柜体触头盒击穿的问题

关于KYN61-40.5柜体触头盒击穿的问题

发布于:2015-11-28 14:38:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现场KYN61-40.5柜体触头盒之间被击穿,而且只是相间相接触的地方,请问大家有没有碰到过这种情况。 现场在苏州这边,配电室在二楼,没有空调,加热器也没有启动。静触头下的铜排没有刀圆角,也没有完全用热缩套管套住。断路器拉出来之后,母线侧有电,线路侧没有电,在这种情况下线路侧的触头盒之间仍然能看到连续的电火花,这是怎么回事啊?
1_副本.jpg 2_副本.jpg

1_副本.jpg


2_副本.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wjq215
    wjq215 沙发
    触头盒不是带屏蔽的吧?
    2016-01-25 17:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • 飛龙在天
    飛龙在天 板凳
    湿度太大,爬电
    2016-01-14 11:33:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选断路器。。。。

这种柜子 现在增加个断路器 是选哪种安装的 固定安装,板后接线?

回帖成功

经验值 +10