土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区换热站,站内二次供回水温度44/36,压力0.5Mpa/0.4Mpa,可是用户室内回水是凉的。

小区换热站,站内二次供回水温度44/36,压力0.5Mpa/0.4Mpa,可是用户室内回水是凉的。

发布于:2015-11-28 08:12:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求助,新建小区(4栋高层,1层-11层为低区,12-17层为高区,总面积7.4万平米)换热站二次网供回水压差1公斤,温差8℃。
小区内楼前阀门和单元阀门全都打开了,单元立管回水温度能达到35℃左右吧,可是用户室内回水管是凉的,怎么调节都解决不了问题,实在是没有办法了,请高手帮忙分析一下到底是什么原因造成的!谢谢各位了!!!


全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • pldmen
    pldmen 沙发
    本帖最后由 pldmen 于 2017-1-11 11:16 编辑

    回水温度是35℃,就说明不是所有的住户都不热,不然来不会达到35℃。我觉得应从两方面检查,1、顶部供回水是否有旁通,如果有,是不是没关严;2、住户的入口的过滤器是不是堵了,不太畅通,进水量少。
    2017-01-11 11:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • gdxz2009
    gdxz2009 板凳
    新建小区,可能入住率低造成实际循环压差小。二网回温低可能是二网流量不足,原因可能是二网不平衡造成的。
    2017-01-09 15:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽管道膨胀节变形原因

蒸汽管道第一次送气发生了膨胀节膨胀后导致蒸汽管道向上翘的情况,哪位高手说说原因?

回帖成功

经验值 +10