土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?
确认火灾后,同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵? 如果大型小区,多个塔楼,共用裙房 (地下室)时,“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?

全部回答(1 )

  • 北方郎
    疏散通道数量按照全楼最大疏散人数设计。
    如果裙房(地下室)内可以用防火门有效分隔着火区域,防止火灾蔓延,则相邻防火分区仍然要广播。
    2016-12-08 09:17:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。